Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 14:57
par Swouate
Bonjour,
J’aurais aimé avoir des retours d’expérience de personnes ayant un réseau électrique en 3x230 SANS neutre.
J’habite en Belgique et j’ai actuellement 25A fourni par Ores.
J’ai une borne Mennekes Amtron Profesional mais lorsque je charge la voiture je ne dépasse pas 3,2kw. (Un ami est venu charger sa polestar et est monté à 6,4kw)
J’aurais aimé des explications, la BMW I4 n’accepte pas la recharge sans neutre et donc dans mon cas n’accepte que le mono ? Ai-je bien compris le problème ?
Si oui et que je demande plus de puissance à mon fournisseur (disons 40A) et avec la borne que j’ai (est-ce parmi-vous des personnes possède cette borne) suis-je garanti d’au moins avoir 32A en 230 mono ? C’est à dire au moins 6kw.
Ps: je fais beaucoup de route par jour et une puissance de 3kw est insuffisante pour moi.
D’avance merci à ceux qui répondront.
Valentin
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 15:03
par Steph
sans Neutre... tu veux parler du régime IT (neutre à la terre) ?
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 15:44
par Urbinou
Lorsque tu as mesuré 3KWh, ta box n'aurait pas modulé sa puissance car il y avait un autre gros consommateur dans la maison ?
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 15:52
par Swouate
Steph a écrit : 06 juin 2024, 15:03
sans Neutre... tu veux parler du régime IT (neutre à la terre) ?
Je pense oui,je ne suis pas un expert en électricité, comment je pourrais te confirmer ?
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 15:55
par Swouate
Urbinou a écrit : 06 juin 2024, 15:44
Lorsque tu as mesuré 3KWh, ta box n'aurait pas modulé sa puissance car il y avait un autre gros consommateur dans la maison ?
Non, rien ne tournait dans la maison et je n’ai pas de pompe à chaleur.
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 16:07
par le_sniper
Bonjour Valentin,
j'ai eu le même soucis avec ma borne Smappee.
L'installateur a cablé la borne en 3x230v.
Il a branché sa Tesla pour tester, la recharge est montée à 11Kwh.
J'ai ensuite branché ma i4 et je me suis retrouvé à 3,6 Kwh.
L'installateur m'a dit que le problème venait de BMW, BMW ne reconnait pas le 3x230V contrairement à Tesla...
Il a donc recablé ma borne en mono et maintenant je charge à 7.2 kwh maximum.
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 16:14
par Swouate
Merci
@le_sniper pour la confirmation. Je peux te demander combien d’ampère tu as ?
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 16:19
par le_sniper
Je suis en 30A Triphasé, soit une puissance totale de 12kva.
Tu dois modifier le cablage de ta borne, tu devrais avoir au minimum 5kwh.
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 16:23
par klawal
J'ai trouvé ça pour la Belgique
C'est vrai que ce sont des abonnements qu'on ne connaît pas en France
Le 230V est obtenu entre 2 phases.

Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 16:26
par Steph
En regardant ton tableau : si tu as un CPI (contrôleur d'isolement = "gros cube avec afficheur et 6 petits boutons latéraux") tu es bien en régime IT, sinon c'est un régime classique de terre + neutre + phases.
Dans tous les cas, si tu as un ami avec une autre marque de VE, demande lui de se connecter et regardez ce que la borne lui envoie, tu seras fixé (il est possible que le chargeur triphasé embarqué BMW soit "sensible").
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 16:39
par le_sniper
Et voici l'explication:
Lors du montage d’une borne EVWall dans une installation résidentielle triphasée (3x230V) avec un réseau de type delta, il faut tenir compte de quelques réglages supplémentaires.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien en réseau delta si les critères suivants sont vrais:
•Il n’y a pas de câble neutre.
•La tension entre deux phases est d’environ 230V.
•La tension entre une phase et la terre est d’environ 130V.
Certains véhicules électriques ne sont pas compatibles avec ce type de réseau à cause d’une sécurité interne au véhicule. Contactez le fabricant de votre véhicule électrique pour en savoir plus.
Cette sécurité présente sur certains VE vérifie la tension entre les phases, elle est câblée comme une tension neutre et une terre. Si le résultat n’est pas 0V, la voiture ne chargera pas. La présence de cette sécurité peut varier selon les fabricants et les modèles.
Comme il n’y a pas de câble neutre disponible dans cette typologie, la L3 fera office de neutre. Dans ce cas, certains VE pourront charger avec deux phases (L1 et L2) et les autres chargeront avec seulement une phase. En pratique, cela peut limiter la puissance de charge maximum. Encore une fois, cela varie en fonction des fabricants et les modèles de VE.
Si votre VE n’est pas compatible avec cette topologie de réseau, ou si vous voulez une puissance de charge plus importante que celle qui est possible sur un réseau delta, vous devrez installer un transformateur. Ce transformateur transformera le 3x230V de la topologie delta en 3x400V topologie en étoile.
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 17:38
par Swouate
klawal a écrit : 06 juin 2024, 16:23
J'ai trouvé ça pour la Belgique
C'est vrai que ce sont des abonnements qu'on ne connaît pas en France
Le 230V est obtenu entre 2 phases.
Mon électricien m’a confirmé que j’étais dans la 3eme ligne
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 17:43
par Swouate
le_sniper a écrit : 06 juin 2024, 16:39
Et voici l'explication:
Lors du montage d’une borne EVWall dans une installation résidentielle triphasée (3x230V) avec un réseau de type delta, il faut tenir compte de quelques réglages supplémentaires.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien en réseau delta si les critères suivants sont vrais:
•Il n’y a pas de câble neutre.
•La tension entre deux phases est d’environ 230V.
•La tension entre une phase et la terre est d’environ 130V.
Certains véhicules électriques ne sont pas compatibles avec ce type de réseau à cause d’une sécurité interne au véhicule. Contactez le fabricant de votre véhicule électrique pour en savoir plus.
Cette sécurité présente sur certains VE vérifie la tension entre les phases, elle est câblée comme une tension neutre et une terre. Si le résultat n’est pas 0V, la voiture ne chargera pas. La présence de cette sécurité peut varier selon les fabricants et les modèles.
Comme il n’y a pas de câble neutre disponible dans cette typologie, la L3 fera office de neutre. Dans ce cas, certains VE pourront charger avec deux phases (L1 et L2) et les autres chargeront avec seulement une phase. En pratique, cela peut limiter la puissance de charge maximum. Encore une fois, cela varie en fonction des fabricants et les modèles de VE.
Si votre VE n’est pas compatible avec cette topologie de réseau, ou si vous voulez une puissance de charge plus importante que celle qui est possible sur un réseau delta, vous devrez installer un transformateur. Ce transformateur transformera le 3x230V de la topologie delta en 3x400V topologie en étoile.
Ce qui expliquerait tout, la BMW charge avec une phase et quand mon ami est venu avec sa Polestar elle chargeait avec deux phase.
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 18:13
par music2105
as-tu posé la question à bmw , pour trouver la solution ?
je suppose que tu ne dois pas être le seul dans ce cas-là!!
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 18:45
par Swouate
Oui j’ai posé la question et c’est la réponse de
@le_sniper que jai eu mais en version simplifiée.
Ici j’aimerais avoir la certitude d’avoir 6-7kw de charge en augmentant ma puissance chez mon fournisseur. Car l’augmentation de puissance est excessivement cher (environs 2000€ )
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 18:52
par music2105
je trouve étonnant que bmw ne propose pas mieux, vu que la voiture est capable de charger plus...surtout pour une i4...

Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 06 juin 2024, 22:22
par Davidcentrale
Swouate a écrit : 06 juin 2024, 18:45
Oui j’ai posé la question et c’est la réponse de @le_sniper que jai eu mais en version simplifiée.
Ici j’aimerais avoir la certitude d’avoir 6-7kw de charge en augmentant ma puissance chez mon fournisseur. Car l’augmentation de puissance est excessivement cher (environs 2000€ )
C’est gratuit chez nous. Ou au pire quelques euros avec Linky.
Re: Recharger sa I4 en monophasé
Publié : 07 juin 2024, 08:23
par le_sniper
Swouate a écrit : 06 juin 2024, 18:45
Oui j’ai posé la question et c’est la réponse de @le_sniper que jai eu mais en version simplifiée.
Ici j’aimerais avoir la certitude d’avoir 6-7kw de charge en augmentant ma puissance chez mon fournisseur. Car l’augmentation de puissance est excessivement cher (environs 2000€ )
Comme déjà dit, avant de vouloir augmenter la puissance chez ton fournisseur, tu dois modifier le câblage de ta borne.
Tu dois avoir plus de 3,2 Kwh avec 25A par phase sauf si tu as des appareils qui consomment déjà beaucoup en permanence.
Moi je suis passé de 3.6kwh à 7.2 kwh simplement en modifiant le cablage dans la borne.
Après si une Telas se connecte elle sera aussi limitée à 7.2kwh.
Le jour où je changerai de voiture et si celle si suporte le tri 3x230v je remodifierai une nouvelle fois le câblage.