Page 1 sur 3
Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 09:31
par IsidoreLeGros
Maintenant que j'ai une installation électrique chez moi qui tient bien la route, j'ai finalement passé commande d'une borne de recharge Schneider Electric, ref EVH5A22N400F.
Plusieurs critères :
- en accord avec le reste de mon installation électrique qui est tout en Schneider Electric
- conforme à la réglementation FR (câble détachable, prise avec obturateur)
- en solde
- configurable en 7,3 kW (monophasé), 11 kW (triphasé) ou 22 kW (triphasé) : évolutif si je passe plus tard en triphasé (ma voiture a un chargeur intégré 11 kW triphasé)
- connecté, pilotage depuis le smartphone
- gère les délestages, compatible avec le TIC Linky
Je la poserai au mur, et solliciterai un électricien IRVE juste pour la connexion finale au tableau électrique déjà prêt (puisque la loi l'impose...).
A suivre.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 09:37
par Davidcentrale
Bon courage pour trouver un installateur IRVE qui accepte de faire juste le raccordement. Déjà que c'est pas facile d'en trouver qui acceptent de poser une borne qu'ils ne fournissent pas mais là....
En meme temps, ils engagent leur responsabilité.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 09:39
par KrissAuto77
Tu as déjà trouvé l'électricien qui va faire ça ?
Je demande car généralement ils acceptent uniquement d'installer leur borne qu'ils fournissent.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 09:41
par IsidoreLeGros
Je n'ai pas encore cherché pour le moment.
Je verrai bien.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 10:35
par Davidcentrale
Et bien bon courage car c'est pour ainsi dire peine perdue. Ils paient cher leur formation + le materiel dédié et en plus assurent que l'installation est totalement aux normes. En gros ils engagent leur responsabilité.
Moi j'avais la borne offerte et mon installateur a accepté de la poser mais il a fait toute l'installation. En revanche il n'assure pas le SAV si la borne est HS.
J'ai aussi fourni les differentiels mais on a fait un deal.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 10:38
par IsidoreLeGros
Encore une chasse gardée imposée par la réglementation.
On verra bien...
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 14:43
par Davidcentrale
C'est aussi pour éviter les bricolages du dimanche. Tu ne peux pas faire autrement que réglementer ce type d'installation.
Moi j'ai regardé mon installateur faire l'installation et c'est loin d'etre aussi simple que de raccorder 2 fils avec 1 domino. Déjà, rien que pour manipuler 5 cables en 10 carré, faut s'accrocher. C'est tout sauf souple.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 15:13
par IsidoreLeGros
Je pense tout de même que c'est largement dans mes compétences. Manipuler des gros câbles rigides, je commence à avoir l'habitude. D'autant que la borne serait juste en dessous du tableau électrique. Distance : 40 cm max, sans coude.
Je ferai les démarches pour chercher un électricien IRVE qui accepte de faire le raccordement. C'est ce que la loi impose, elle ne requiert pas qu'il fournisse le matériel. Je considère ça abusif.
On parle ici d'une borne Schneider neuve aux normes FR avec preuve d'achat en France, pas d'une borne chinoise vaseuse achetée sur Aliexpress.
Si aucun ne veut, je prendrai mes responsabilités. On verra bien.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 15:32
par Davidcentrale
Le probleme c'est qu'en cas de pépin, en gros un incendie, ton assurance te reclamera l'attestation IRVE.
Est ce que la fin des 500 EUR (dans le cadre d'un pack complet) va les obliger à s'assouplir ? Ce n'est pas à exclure.
Pour l'installation, ce n'est pas les 5m de cable pour aller du tableau à la borne qui lui ont causé le plus de difficultés et pris du temps. En revanche, le cablage dans le tableau entre les différentiels et le Powermanagement dans un tableau déjà bien chargé ne fut pas une affaire simple. Apres je suis en triphasé ce qui rajoute de la difficulté aussi.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 15:43
par IsidoreLeGros
Pour les risques vis à vis de l'assurance, j'en suis bien conscient.
Pour le raccordement, dans mon cas on ne peut pas faire plus simple, le disjoncteur et le bornier de terre sont directement accessibles. Le tableau a été conçu exprès pour ça.
(NB je retirerai le disjoncteur de la GreenUp pour avoir un différentiel strictement dédié à la borne).

Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 17:21
par Davidcentrale
A ta place je resterai en green Up. Pour une 208, en 1 nuit HC, tu recharges environ 28 kwh soit au final 20-80.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 19:07
par Gabe
Manipuler des gros câbles rigides, je commence à avoir l'habitude.
euh ... non rien.

Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 20:03
par IsidoreLeGros
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 21:07
par Davidcentrale
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 21:20
par tty13
Gabe a écrit : 09 janv. 2026, 19:07
euh ... non rien.
Je n'avais pas osé relever par peur de me faire qualifier "d'esprit mal tourné " !

Re: Borne Schneider Electric
Publié : 09 janv. 2026, 22:13
par TFA
Au pire tu fais toi même l'installation en la documentant avec des photos et les factures.
Tu ressors le dossier si un jour il y a un problème
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 10 janv. 2026, 10:10
par Thomas
Si je peux me permettre, compétences ou pas, photos ou pas, il est interdit en France pour un particulier d'installer lui même une borne au delà de 3,7kW. Il faut obligatoirement un électricien avec la formation et certification IRVE.
Tu aurais du profiter de l'
offre de Sorel Energies, avec notre code de réduction + les 500€ de crédit d'impôts cela faisait l'installation quasi gratuite.
Je sais que toi tu peux le faire toi même, je sais que cela va fonctionner, mais en cas de problème tes photos ou nos messages sur le forum ne serviront pas à grande chose face à une assurance. Après chacun fait comme il veut

Re: Borne Schneider Electric
Publié : 10 janv. 2026, 11:08
par Davidcentrale
TFA a écrit : 09 janv. 2026, 22:13
Au pire tu fais toi même l'installation en la documentant avec des photos et les factures.
Tu ressors le dossier si un jour il y a un problème
Ça ne sert à rien. Une assurance s’engouffrera dans la faille réglementaire.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 10 janv. 2026, 15:03
par IsidoreLeGros
@Thomas je le sais bien, tout ça.
Et je préférerais que ça se fasse de façon réglo, ne serait-ce que pour la tranquillité d'esprit.
J'avoue humblement que je n'avais pas vu l'offre du site. C'est bon à savoir.
Je peux encore annuler la commande de cette borne Schneider, il n'est pas trop tard, elle est toujours en cours de validation.
Note : l'aide de 500 EUR à l'installation d'une borne est terminée depuis le 1er janvier 2026. Il faut maintenant vraiment mettre la main à la poche. Ça reviendra peut-être avec un possible prochain vote du budget (ou un 49.3), mais c'est loin d'être acquis.
Sinon, je m'y prends autrement : j'utilise mon CPF pour passer une certification IRVE.

Je ne l'ai jamais utilisé, il doit être blindé.
Édit : je viens d'aller voir sur le site de Sorel Énergies, malheureusement ils ne proposent pas cette borne Schneider.
Re: Borne Schneider Electric
Publié : 10 janv. 2026, 17:24
par Davidcentrale
Non mais je parle d’un incendie qui aurait lieu plutôt du côté voiture ou borne. Meme bien installée, on n’est jamais à l’abri d’une défaillance matérielle. Même si des sécurités sont là. On parle d’un événement heureusement rare mais l’idée de tout perdre pour avoir voulu éviter une dépense…