@ThReM
Juste une précision qui a une grosse importance.
La norme NF C 15-100 prévoit l'obligation d'une mise hors tension de l'installation électrique d'un seul geste avec une coupure d'urgence.
Chaque départ de circuit doit être alimenté sous protection différentielle avec en complément et au maximum :
- Un disjoncteur de calibre 16 A pour les conducteurs de section 1.5 mm2.
- Un disjoncteur de calibre 20 A pour les conducteurs de section 2.5 mm2.
- Un disjoncteur de calibre 32 A pour les conducteurs de section 6 mm2.
La norme prévoit un type de dispositif différentiel en fonction du circuit électrique :
- de Type A en amont des protections des circuits de départ -pour plaque de cuisson, cuisinière, lave linge et de l'IRVE (Charge voiture...).
- de Type AC pour les autres circuits.
L'intensité nominale du dispositif différentiel est égal à la somme des intensités nominales des circuits d'alimentation (Chauffage direct, eau chaude et IRVE) le tout complété par 0.5 fois la somme des autres circuits.
Sur un disrupteur 16A, tu peux mettre au maxi 8 prises de courant domestique.
Sur un disrupteur 20A, tu peux mettre au maxi 12 prises de courant domestique.
Attention ceci n'est pas valable pour les prise Green'up ou les Wallbox.
Pour une installation IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique) :
Borne 16 A : section de 2.5 mm2 protégé par disjoncteur 20 A
Borne 32 A : section 10 mm2 protégé par disjoncteur 40 A
avec une protection différentielle de Type A dédiée recommandée.
Ce que tu expliques à la fin fonctionne mais n'est pas conforme à la norme et en cas de problème on saura te le faire comprendre.
Désolé d'avoir été long mais il faut faire attention pour se garantir en ces de problème.